大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 15:35
下一臺的觸發信號,串聯2,3,4,5等的自動手動狀態,如果2是自動,那么啟動2,如果2不是自動,判斷3是不是自動或手動,以啟動3
wananjushi

主站蜘蛛池模板: 打床炮视频在线观看免费| aaa毛片免费观看| 成人性色生活影片| 国产成人v片视频在线观看| 黄色录像欧美| 国产精品特黄毛片| 久视频在线| 婷婷久久五月天| 911国产视频| 久久99国产精品免费观看| 中国一级特黄特爽刺激大片| 来个黄色网址| 欧美成人看片黄a免费看| 国产精品一区在线播放| 窝窝午夜精品一区二区| 国产免费不卡视频| 久久精品视频久久| 日韩一区二区三区在线免费观看| 国产成人精品视频在放| 天堂婷婷| 亚洲国产综合久久精品| 91精品国产91久久综合| 久久久久久久久综合影视网| 中国一级片免费看| 在线观看免费黄色| 色秀影院| 免费大黄网站在线观看| 欧美日韩在线观看区一二| 国产在线观看福利一区二区| 国产精品久久久久毛片| 黄色片日韩| 黄视频在线播放| 精品一区二区三区在线观看视频 | 久久久久久福利| 日本一级α片| 我看逼逼| 亚洲欧美久久精品一区| 亚洲综合15p| 伊人久久成人爱综合网| 在线视频免费观看短视频| 777欧美|