99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2025-08-13
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56879 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 15:58
圖片:
K100 : 設定值  
D0 : 量測值
M0~M9 : 風機1~9開關
M100~M109 : 風機1~9手自動切換開關
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(王志勇愛媳婦) 還是你的程序最好!
  • 下載積分:+3(akang8612) 謝謝,給你分!!!!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲综合久久1区2区3区| 女人高清性色生活片| 欧美黄色片在线观看| 美女动作一级毛片| 99久热re在线精品视频| 久久er国产精品免费观看2| 香蕉视频在线网站| 一区二区色| 一级毛片 在线播放| 日本一级免费| 亚洲xxxxxx| 成人午夜小视频手机在线看| 国产xxxx色视频在线观看14| 国产精品大白天新婚身材| 最新内地三级在线观看| 国产刚刚发育被强j在线播放 | 纯欧美一级毛片_免费| 国产伦精品一区二区三区| 美女在线不卡| 麻豆国产在线观看一区二区| 国产chinese在线视频| 精品三级久久久久久久电影| 欧美日韩网| 日韩高清一区二区| 亚洲高清免费观看| 免费黄色在线网站| 国产成人久久久精品一区二区三区 | 国产成人深夜福利短视频99| 黄毛片在线观看| 精品无码三级在线观看视频| 国产馆在线观看视频| 国产在线综合网| 亚洲欧美在线观看| 91女神在线观看| 一级毛片不卡免费看老司机| 日本aaaaa级毛片| 日韩免费毛片| 日韩美女一区| 日韩毛片欧美一级国产毛片| 毛片在线免费播放| 午夜视频1000|