大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
浩源工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 777 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-07-18
最后登錄: 2024-09-18
查看浩源工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 10:22
用累計技術的方式 可以做到嗎?

主站蜘蛛池模板: 制服丝袜 自拍偷拍| 在线观看成年人视频| 精品久久久久久久久久久| 国产高清区| 国产精品女主播自在线拍| 黄色污片| 国产一级在线现免费观看| 免费一级毛片一级毛片aa| 日韩在线视频免费| 亚洲综合欧美综合| 亚洲欧美在线精品| 国产综合视频| 看真人视频一级毛片| 免费在线观看黄视频| 成人欧美一级毛片免费观看| 日本 欧美 在线| 亚洲一区二区久久| 国产欧美二区三区| 99久久er热在这里只有精品16| 国产高清在线a视频大全凹凸| 国产精品jlzz视频| 亚洲黄色一级毛片| 97视频在线免费播放| 欧美污污网站| 性a视频| 在线视频一区二区日韩国产| 免费黄色的视频| 亚洲国产精品线观看不卡| 一区二区三区在线看| 高清欧美一区二区三区| 欧美夜恋影院夜恋秀场| 一级片一区| 国产免费影院| 欧美成人福利视频| 一区二区不卡视频| 欧美 国产 日韩 第一页| 九九国产精品九九| 国产不卡一区| 一级女人18毛片免费| 成人午夜视频在线观看| 污污网站在线免费观看|