大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 8219 點
下載積分: 6758 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-08-29
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 13:26
版主強大!!!
啟動前和自動風機自動手動選擇有變化時先不使用中的風機編號保存到值定地址位
運行時按指定地址位的風機編號輸出,能保證在自動狀態切換自動運行的風機數量編號時也能正常工作

主站蜘蛛池模板: 久综合网| 国产成人精品一区| 男女激情爱爱| 激情欧美成人狠狠色金八天国| 91摄影师与白嫩模特观看| 日韩精品亚洲专区在线影视| 国产精品99| 久久精品国产精品亚洲艾| 亚洲精品专区一区二区欧美| 一级片二级片| 日韩一级黄色片| 欧美大穴| 国产成人精品免费视频动漫| 黄色三级视频在线观看| 欧美日韩a级片| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 一级一片免费视频播放| 成人久久18免费软件| 国产精品视频流白浆免费视频| 超清波多野结衣精品一区| 国产又色又爽又黄的网站在线一级| 深夜爽爽爽gif福利免费| 影视先锋影音在线中文字幕| 一级成人a做片免费| 女人被狂躁视频免费网站| 免费一级特黄特色大片在线观看看| 国产片一级毛片视频| 国产黄在线播放免费观看| 国产chinese在线视频| 精品一区二区三区在线观看l| 伊人情涩网| 91精品国产91久久久久| 一级做a爰片性色毛片视频图片| 日韩一区二区三区四区| 午夜老司机永久免费看片| 亚洲美洲国产日产| 在线观看黄色网| 成人黄 在线播放| 网站大全黄免费| 成年人免费影院| 国产aaa三级|