大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 8888四色奇米在线观看免费看| 国产精品99久久久久久夜夜嗨| 久久在线精品视频| 日本v片免费一区二区三区| 国产一区二区在线看| 国产福利免费在线观看| 欧美人成在线观看网站高清| 久久中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美黄| 国产一区美女| 制服丝袜国产在线| 国产午夜精品鲁丝片| 亚洲精品久久久久综合91| 尤物国产| 六月丁香啪啪六月激情| 欧美精品不卡| 黄色片免费的| 精品乱码| 亚洲欧美综合乱码精品成人网| 一级片免费视频| 老司机成人午夜精品福利视频| 免费一级毛片免费播放| 国产高清成人| 91精品日本久久久久久牛牛| 国产午夜精品不卡视频| 久久久久久久99精品免费| 亚洲一区亚洲二区| 久久有这有精品在线观看| 日韩高清特级特黄毛片| 免费在线黄网| 国产香蕉免费精品视频| 12306影院午夜入口| 国产不卡一区二区视频免费| 国产免费又色又爽视频| 青草视频在线播放| 最新亚洲精品国自产在线观看| 日韩在线免费看| 成人免费观看黄a大片夜月 | 大陆国语自产精品视频在| 日韩毛片欧美一级国产毛片| 毛片成人永久免费视频|