99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-12
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 09:18
關于如何跳過手動風扇的問題   我有個建議    就是你不停的搜索 自動狀態下非啟動且沒有異常的風扇  將其排列出來    然后根據需要  啟動排列中第一臺風扇

主站蜘蛛池模板: 国产不卡在线| 美女拍拍拍爽爽爽爽爽爽| 欧美日韩一区二区三| 69日影院| 久久九九亚洲精品| 毛片在线观看地址| 自拍亚洲一区| 欧美成人性色xxxx视频| 国产精品成人h视频| 最近手机中文在线视频| 国产免费又色又爽又黄的网站| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 亚洲欧洲一区二区三区| gogo大胆全球裸xxxx图片| 日本特黄aaaaaaa大片| 亚洲第一视频网站| 色噜噜狠狠在爱丁香| 欧美国产合集在线视频| 国产成人综合精品一区| 性做爰片视频毛片| 麻豆亚洲精品一区二区| 99久久99| 国产精品夫妇久久| 国产一区亚洲二区三区| 欧美 国产 日韩 第一页| 香蕉福利久久福利久久香蕉| 亚洲图片一区二区三区| 自偷自拍三级全三级视频| 99视频久久精品久久| 一级毛片直接看| 小明看看视频| 久久不卡日韩美女| 日本一级aaaa特黄毛片| 日韩在线观看一区二区不卡视频| 午夜黄色大片| 永久在线播放| 午夜黄色网址| 中文成人在线| 中文字幕一区婷婷久久| 中国国产一级毛片视频| 午夜a爱|