求助  我的程序為什么 PLC一上電就報錯??
rambol
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 715 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-11-26
最后登錄: 2016-12-09
查看rambol的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-30 09:57
這兩張圖分別是 參數設置 與變頻器參數設置
rambol
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 715 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-11-26
最后登錄: 2016-12-09
查看rambol的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-30 10:07
這段程序是咱們論壇工程師用在D720S上的可以正常運行的程序;;
我用在了D700型變頻器與FX3Uplc的通訊;
上電后SD燈和RD燈閃爍一下后,變頻器立馬報錯;E.UPE
當我把第一段程序改成IVRD后,PLC上電后SD燈和RD燈閃爍幾下后,經過延時時間,到第二次閃爍SD燈和RD燈,變頻再報錯!E.UPE
我重新換了連接線;連接線連線方式確定沒問題;
我分析是不是D700型變頻器與D720S變頻器有什么不同?
或者是D700型變頻器有什么寫保護?

求老師們指點,或者有什么建議都可以說一說~萬分感謝

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲精品| 国产成人精品曰本亚洲77美色| 91区国产| 日本一级毛片片在线播放| 成人午夜小视频手机在线看| 国产原创麻豆| 高清精品| 91热久久免费精品99| 久久99精品久久久久久青青91 | 亚洲欧美在线观看| 一级黄色片在线播放| 日韩美女网站在线看| 亚洲草逼视频| 成人免费国产gav视频在线| 欧美成人一级片| 国产专区91| 国产视频你懂的| 国产精品爽黄69天堂a| 黄污视频在线看| 91久久精品一区二区三区| 国产剧情福利| 加勒比一本大道香蕉在线视频| 欧美高清v| 日本一级α片| 午夜国产在线| 亚洲国产成人在线观看| 亚洲综合欧美日韩| 在线免费影院| 91制服| xxxx性xx另类| 一级片成人| 三级视频欧美| 大学生毛片a左线播放| 久久精品亚洲牛牛影视| 日韩手机在线视频| 日韩中文字幕免费| 日韩日韩日韩日韩| 日韩一级二级三级| 日本特黄特色aa大片免费| 日韩中文字幕久久久经典网| 中文无码久久精品|