小弟最近剛發現三菱Q系列有可以使用功能塊以及標簽進行編程的方法,但不知道用這些方法進行編程與傳統方式的編程在執行時間和執行效率上哪個更有優勢,還有對于重復執行的程序,把它做成帶參數調用的子程序好還是用FB功能塊進行編程更方便?請大家發表一下自己的看法吧!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6817 個
工控威望: 38421 點
下載積分: 12470 分
在線時間: 9745(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 15:22
FB實質上就是帶有參數的子程序,在IEC中,你可以嘗試使用GX Works軟件,將不存在子程序這個概念了。

無論是FC,FB乃至于子程序,其最終目的就是減少重復代碼而已,沒有這些,你也可以完成既定任務。

至于標簽編程,在有些廠家也稱作符號編程,其最終目的是實現程序與硬件的隔離,即程序的邏輯結構與硬件的IO的隔離,這種隔離的好處是程序員可以更加專注于程序邏輯與算法的構建,而不必對于IO的分配予以更多的關注,在硬件發生改變的情況下,程序員不用改變程序,僅需要在標簽中更改對應的IO地址就可以,同時,使用標簽編程,有助于在程序與程序之間進行程序的復制,而無需去修改地址分配。

Good Luck~

主站蜘蛛池模板: 久久要| 亚洲精品久久久久久久福利| 生活一级毛片| 拍真实国产伦偷精品| 国产最新地址| 黄色好看视频| 国产成人精品cao在线| 开心网五月色婷婷综合图片| 亚洲精品午夜级久久久久| 一及黄色片| 日本大片成人免费播放 | 国产一区二区三区久久精品| 色综合久久91| 亚洲情a成黄在线观看| 一级毛片观看| 久久精品视频5| 中文字幕专区高清在线观看| 成人亚洲国产| 免费欧洲毛片a级视频| 国产xxxx色视频在线观看14| 国产麻豆媒一区一区二区三区| 最新在线黄色网址| 99re热久久这里只有精品6| 国产亚洲欧洲精品| 久久综合精品视频| 欧美综合另类| 日日夜操| 天天综合色| 亚洲国产毛片| 亚洲欧美色欧另类欧| 2019在线大片免费观看| 一级片www| 九九热视频精品在线| 久青草国产高清在线视频| 日韩性生活片| 中文字幕日韩在线| 亚洲欧美久久精品| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 全部免费特黄特色大片农村| 免费国产成人手机在线观看| 欧美日本二区|