我有三菱FR-S520-0.4K變頻器 控制0.4KW普通三相異步電機  電機減速比1:40  外部齒輪比 1:2  工作在20HZ  為什么老報警過載  是我參數設置不對嗎 ?扭矩提升到最大  加減速時間調到最大值的一半  還是報警過載  過流  怎么回事?謝謝
我是第一次有變頻器 ,請問一般變頻器都用在什么場合。普通電機工作在低于50HZ的情況下可以嗎?是不是長時間就壞了?
[ 此帖被小學沒畢業在2013-05-28 17:23重新編輯 ]
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 14:48
首先,確認下變頻器功率大小是否與電機功率匹配,然后檢查下設定的額定參數,然后監控下變頻器運行時各參數的變化,如果電機方面一切都正常的話,那么就可能是變頻器電流檢測模塊壞了,最好是監控下輸出電壓,看看變頻器輸出的三相電壓是否平衡,波動是否大。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩视频一区二区三区| 国产精品综合一区二区三区| 欧美精品一区视频| 91糖心| 日韩电影中文字幕在线网站 | 精品综合久久久久久97超人 | 免费一级毛片视频| 国产免费高清福利拍拍拍| 黄色视频毛片| 丁香综合| 精品呦女| 麻豆视频在线| 色婷婷久久综合中文久久一本| 1024手机在线观看视频| 九九99久久精品在免费线bt| 国产51自产区在线| 国产精品久久毛片| 黄色一级视频网| 精品视频 九九九| 国产成人精品男人的天堂网站| 巨臀中文字幕一区二区视频| 色婷综合| 香蕉97超级碰碰碰碰碰久| 一本久道久久综合婷婷五| 99久久精彩视频| 一本高清在线| 九一视频在线免费观看| 天天影视欲香欲色成人网| 中文字幕在线播放不卡| 亚洲精品无线乱码一区| 成人黄色大片| 国产精品视频久| 黄色毛片免费在线观看| 精品自拍视频在线观看| 99视频精品全部免费免费观| 丰满老妇猛交视频| 国产精品成人h片在线| 午夜久久| 香蕉97碰碰视频在线看| 亚洲爱爱网站| 午夜久久久久久网站|