chenlf
級別: 家園常客
![]() |
PLC發正反脈沖給伺服電機,比如發2000個正向脈沖發完后瞬間再發2000個反向脈沖,電機一定會走完2000個正脈沖才走2000個反向脈沖嗎? 謝謝大家的回復,但不是我想要的答案,我是問不清除或不中斷發的正向脈沖,而是PLC發完2000個正向脈沖發完后緊接著再發2000個反向脈沖,是不是伺服一定會跑完正的才跑反向的。 [ 此帖被chenlf在2012-03-16 13:50重新編輯 ] |
---|---|
|
taotao363
工控,學無止境……
級別: 略有小成
![]() |
三菱PLC的話,用相對位置指令DRVI,要正向2000個脈沖再反向2000介脈沖。 如 —[DDRVI K2000 K5000 Y0 Y1]— —[DDRVI K-2000 K5000 Y0 Y1]— 程序中還要用到特殊繼電器M8029,M8029正常完成標志位。當所需的脈沖發完后對DRVI進行監控。 也就是要正向走脈沖發的是正數,要反向走脈沖發的是負數!!! 如果要發完正脈沖后停一下,可以用一個定時器!!! |
---|---|
|