yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
請教各位: 在客戶處發現一頭痛的現象: 關斷機器總電源時增量式編碼器會自動加1,相同的程序在公司機器上測試則沒有發現此類現象,更換新的編碼器、換屏蔽線也一樣,后又將編碼器直接裝在電箱里面,電箱里全是DC24V低壓,關閉電源時監控故障依就。此現象有時有,有時又沒有。真的很迷惑!望各位指教! |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
機器沒有運行,編碼器軸應該沒有動,PLC沒有自帶的DC24V電源。是不是干擾造成的? |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
但是機器沒有運行,如果每次斷電源時編碼器增加1,次數多了編碼器數會累加,到時會造成動作混亂! |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
斷開電源是隨時的,操作工操作完機器后就有可能隨時關斷總空氣開關。 |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
并非每次斷電都增加為1,有時又不加,沒規律。所以不能上電上升沿減1. |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
我也想加一個電源濾波器,將它放在開關電源的前端,不知效果如何? |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
換過一個新的編碼器放在PLC的端子邊也一樣。 |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
這是一種比較好的方法,謝謝! 還有什么比較好的硬件防護措施? |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
仔細想了一下,如果是在機器正常運行的情況下突然斷電,同樣會出現編碼器增加的問題,所以問題仍然存在. |
|
---|---|---|
|
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
![]() |
公司里及同行的機器都是如此使用的,再說賣出去的機器都有幾百臺了,都沒有出現此問題. |
|
---|---|---|
|