小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 亚洲日本人成中文字幕| 青青草综合视频| 日本一级毛片在线观看| 成年人免费黄色| 国产小视频网站| 性黄色片| 蕾丝视频在线看片国产| 精品国产高清自在线一区二区三区| 婷婷 色天使| 在线二区人妖系列| 三级黄色免费片| 日韩免费视频播放| 在线观看爱爱| 免费在线播放黄色| 欧美特级毛片a够爽天狼影院| 国产精品久久新婚兰兰| 黄色的网站免费观看| 久久国产精品国产精品| 亚洲一二三四| 成年人黄视频| 免费看欧美一级特黄a大片一| 国产亚洲一欧美一区二区三区| 视频在线观看一区| 超h福利视频在线观看| 99综合网| 国产成人精品影院狼色在线| 好爽好深好猛好舒服视频上| 免费妞干网| 日韩精品欧美国产精品亚| 五月花成人网| 中文字幕最新在线| 亚洲成人偷拍自拍| 在线观看免费黄色小视频| 好骚综合在线| 免费看一级黄色片| 欧美一级毛片免费观看软件| 国产一区二区fc2ppv在线播放| 国产成人精品一区二区| 国产精品一区三区| 国产精品热久久毛片| 夜夜嘿视频免费看|