99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-06 16:31
以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)

    主站蜘蛛池模板: 久久黄色毛片| 国内在线亚洲精品第一线| 手机看片久久高清国产日韩| 午夜在线免费视频| 欧美大片一区| 国产美女精品自拍| 最刺激黄a大片老师| 青青草免费观看| 一级性黄色| 成人夜夜嗨| 国产精品成人免费福利| 国产亚洲高清在线精品不卡| 午夜男人女人爽爽爽视频| 巨乳毛片| 成年人黄色片网站| 欧美色就是色| 美女自抠| 国产女人精品性视频| 亚洲精品毛片久久久久久久| 日本色网址| 污污的网址| 欧美黄色性视频| 波多野结衣黑人系列在线观看 | 污免费网站| 国内免费一区二区三区视频| 国产短视频在线| 看黄色免费片| 高清精品美女在线播放| 精品国产精品| 99ri国产在线观看| 久久视频免费在线观看| 69日本人xxxxx成熟98| 日韩精品在线视频| 亚洲午夜一级毛片| 免费看片资源| 国产国语一级a毛片高清视频| 美女被靠视频免费网站不需要会员| 国产成人综合网在线观看| 欧美日韩亚洲精品一区二区| 午夜亚洲精品久久久久久| 亚洲国产系列久久精品99人人|