1、伺服軸停止時QD75能將極限開關信號傳給PLC嗎?
現在使用的行程極限開關是接在QD75上的,只有在運動時壓下極限開關才有報警。伺服軸不運動時手動壓下極限開關并不產生報警,如何在伺服軸不運動時將極限開關的信號傳給PLC?

2、想用PLC修改回零速度、上下極限等緩存值,怎樣實現?
比如正向軟極限的緩存地址是'U0\g18',我執行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,當時是能夠將'U0\g18'的數值改成D0的值的,但是將這條指令去掉,重啟PLC后,讀出的緩存值又變回未改之前的了,怎樣實現呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2設置的初始值)

請學長們不吝賜教。
apexcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-05-26
查看apexcom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 16:27
非常感謝樓上的詳細解答。
第2個問題,上下軟極限Pr.12/13屬于 具體參數1 ,手冊上說“當PLC READY 信號[Y0] 從OFF 變成 ON時,基本參數 1、具體參數 1 和OPR參數變成有效。”就是說需要斷電重啟。但在PLC程序中改變這3組中的參數,QD75并不能存儲,所以是否是說這3組參數根本就不能用PLC程序修改呢?

主站蜘蛛池模板: 黄色网址www| 国产成人综合高清在线观看| 国内真实下药迷j在线观看| 亚洲图片二区| 九九精品免费视频| 中国黄色一级大片| 伊人久久国产精品| 国产在线短视频| 国语对白清晰好大好白| 一级毛片aaa| 日韩免费一级片| 朴妮唛19禁福利视频在线| 欧美视频在线看| 国产各种盗摄视频| 黄色网址在线视频| miya亚洲私人影院在线| 国产亚洲三级| 久久一区二区三区不卡| 日韩字幕一中文在线综合| 亚洲午夜精品国产电影在线观看| 一级坐爱片| 无码精品一区二区三区免费视频| 亚洲国产精久久久久久久春色| 免费一级特黄欧美大片久久网| 国内精品自产拍在线观看91| 国产欧美亚洲精品第一页青草| 真人午夜a一级毛片| 精品久久一| 97青青草原国产免费观看| 国产麻豆影院| 国精品在亚洲_欧美| 久久亚洲天堂| 1024 在线观看视频免费| 一级特黄a大片免费| 无遮挡啪啪成人免费网站| 日韩区欧美区| 日韩激情在线| 日韩免费观看的一级毛片| 手机看片自拍自拍自拍| 亚洲一片| 永久免费观看午夜视频在线|