樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-11 23:54
我們的小日本設備從變電室就有漏電開關,設備的總開關也有漏電開關,一臺漏電影響一大片設備停機,而且查找漏電也很麻煩,后來把配電室和設備總開關的漏電開關跳了。建議在控制柜的分開關加漏電開關。

主站蜘蛛池模板: 日本xxwwwxxxx网站| 国产欧美日韩中文字幕| 亚洲精品午夜级久久久久| 日韩黑寡妇一级毛片国语对白| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 99久久综合国产精品免费| 午夜国产精品影院在线观看| 一区二区在线视频观看| 成人免费黄色网址| 国产精品黄色| 国产精品久久一区| 亚洲国产欧美一区| 女人被男人狂躁视频免费| 免费一级毛片在线视频观看| 国产成人免费高清视频网址| 91视频最新| 免费观看国产视频| 91精品国产人成网站| 日本xxxx18高清免费| 龙口护士门91午夜国产在线| 成人免费福利视频在线观看| 欧美一级毛片美99毛片| 国产成人综合精品一区| 草草影院欧美| 黄色毛片黄色毛片| 国产入口在线观看| 天堂久久久久久中文字幕| 一级高清毛片免费a级高清毛片| 在线观看一区二区三区视频 | 欧美在线观看一区二区三区| 九九亚洲精品自拍| 久久精品视频免费播放| 成人入口| 伊人精品综合| 国产一| 爱爱www在线观看视频高清| 国产在线视频99| 久久国产在线观看| 久久久在线视频精品免费观看| 亚洲交配视频| 亚洲色大成网站www久久九九|