我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 19:18
請問你那個100KW的冷水機是不是用變頻器控制的?若不是的話就是啟動的時候電網電壓波動影響到了75KW的變頻器,電網電壓波動不單純是電壓的下降,也包括諧波等干擾的影響。100KW的電機降壓啟動對電網的影響還是蠻大的。

主站蜘蛛池模板: xx中文字幕乱偷avxx| 全部免费a级毛片| 99视频在线精品| 欧美日韩在线高清| 国产精品福利视频手机免费观看| a性片| 欧美日韩视频在线一区二区| 视频在线观看国产| 久久精品成人国产午夜| xxxx成年视频免费| 有码视频在线| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 久久久精品一级二级三级| redtube日本| 久久福利资源网站免费看| 免费看黄色三级毛片| 黄色a级片免费| 久久爱成人网| 欧美在线视频二区| 一级片在线免费播放| 成人伊人网| 国产女主播在线| 99久久综合狠狠综合久久男同| 婷婷久| 一级黑人| 亚洲免费一级片| 国产91po在线观看免费观看| 5月婷婷6月丁香| 久久精品国产这里是免费| 热99re久久精品精品免费| 一区二区三区在线免费观看视频 | 成人开心激情| 色噜噜人体337p处破| 国产乱偷国产偷高清| 成人午夜在线观看国产| 欧美日本一区二区三区生| 91国内精品| 日韩免费一区二区| 男人你懂的网站| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 噜噜噜噜精品视频在线观看|