樓主  發表于: 2013-10-16 10:32
請教各位朋友,我用信捷與三菱E700進行MODBUS通信,用指令REGW可以進行變頻器參數寫入和控制,但沒辦法用REGR指令讀取參數,參數存取寄存器一直都是0,不知什么原因,而用T-COMM軟件監測變頻器回復的參數不為0!請問各位高手這是什么問題?
[ 此帖被caibihui163在2013-10-16 11:05重新編輯 ]
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 08:51
引用
引用樓主caibihui163于2013-10-16 10:32發表的 信捷PLC與三菱E700進行MODBUS通信不能讀變頻器參數 :
請教各位朋友,我用信捷與三菱E700進行MODBUS通信,用指令REGW可以進行變頻器參數寫入和控制,但沒辦法用REGR指令讀取參數,參數存取寄存器一直都是0,不知什么原因,而用T-COMM軟件監測變頻器回復的參數不為0!請問各位高手這是什么問題?


你能用PLC與變頻器通訊控制,參數能寫入,并且能按照你的要求運行的話,說明你已經會用MODBUS,但從你的問題來看,只是讀取的時候本來不為零的參數為零,用其他的軟件讀同一參數又不為零,很可能是MODBUS的對應地址不對,或者(比如頻率吧,寫入和監控的地址是不一樣的)我沒用過信捷的PLC,不管是什么PLC這個通訊的思路還是一樣的。再不行QQ加入群314713368

主站蜘蛛池模板: 黄色a级网站| 狠狠干成人| aaaaaa国产毛片孕妇版| 欧美一级在线观看视频| 春色影院| 2020国产微拍精品一区二区| 亚洲午夜精品一级在线| 公又粗又长又大又深好爽日本| 欧美一区日韩精品| 国产成人精品免费视| 美国一级大黄大色毛片| 精品国产亚洲一区二区在线3d| 国产无套在线观看视频| 亚洲国产精品美女| 91免费国产精品| 三级黄色免费片| 日本片免费观看一区二区| 亚洲一级毛片免费观看| 成年轻人在线看片| 欧美成人久久| 国产人成精品香港三级在| 国产美女自拍视频| 视频黄色免费| 黄网页在线观看| 福利一区二区在线观看| 99久久综合狠狠综合久久男同| 国产欧美日韩在线| 91国视频| 一级特黄录像免费播放冫| 尤物tv在线| 在线一级黄色片| 国内自拍网站| 能可以直接看的av网址| 精品国产自在现线久久| 99精品免费在线| 草综合| 九九九网站| 久久国产三级| 精品国产欧美一区二区| 久久精品影视| 九九精品视频在线观看九九|