  現場一臺FX3U plc和3個FX 2N-10PG 共同控制4臺伺服電機,  現需要編寫上位機監控軟件, 工控機以選好且現場離PLC距離有點遠(>50m), 且沒有工業以太網總線, 不知工控機如何和PLC連接, 查了資料, 貌似有兩者方式,不知可行否?


    1.  通過 FX3u-ENET-L 這個專用的以太網模塊,通過網線連接一對一的連接到工控機,利用TCP/IP通信 ,距離的要求滿足了,但查了貌似這個模塊要2000多,快抵上一個PLC了,價格稍微高一些,另外編程的難度是不是有大一些?

   2.  通過 一個擴展適配器 FX3U-485-BD,  通過RsS485連接到計算機, 這種方式是否需要在工控機上端裝一個RS485 轉RS232的街頭,通過雙絞線連接。? 價格上比較低廉,但是距離上是否滿足,另外現場有很多干擾,會不會這種方式干擾比較大?

  歡迎賜教,謝謝。

  
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-21 16:53
選用FX3U-485-ADP距離可以500米以內

主站蜘蛛池模板: 毛片基地免费| 国产福利精品一区二区| 黄色动态网站| 国产高清国内精品福利99久久 | 久久精品爱国产免费久久| 亚洲欧美黄| 欧美精品1区| 国精品日韩欧美一区二区三区| 国产精品久久亚洲一区二区| 色综合久久天天综线观看| 日本黄色高清视频| 国产在线观看黄色| 黑人草逼| 国产三级电影网址| 欧美四区| 亚洲欧美日产综合一区二区三区| 一级黑人| 日韩一级片网址| 在线va| 欧美一级特黄刺激爽大片| 国产全黄a一级毛片视频| 黄a毛片| 91情侣在线偷精品国产| 日本爽妇网| 影音先锋男人在线资源| 一级视频在线观看免费| 日韩黄色大全| 在线观看免费视频网站色| 欧美va视频| 国产小视频在线观看免费| 91精品国产免费入口| 青青视频国产在线播放| 亚洲日本乱码中文在线电影亚洲| 一级做a爰片性色毛片黄书| 日本免费不卡视频一区二区三区| 欧美一级做一a做片性视频| 国产在线视频在线| 国产精品1024永久观看| 特a级毛片| 黄色婷婷| 韩国免费人成在线观看网站|