   請教大神:   一臺5.5KW的丹佛思變頻器,正常由變頻器從停止到運行時啟動正常,但是如果把電機用負載開關斷開,變頻器先啟動完成到達設定頻率后,再把負載開關合上電機起動不了慢慢轉幾圈后變頻器就報警了(就像缺相一樣)。
  電機線路都沒問題,如果負載開關沒有斷開也能正常啟動。不知是什么原因,請大家幫我分析一下。
  


      樓下好多人說不能在變頻器之間加開關接觸器之類的,說明書確實也是這么寫的。但是就真的不能這么用的嗎?
 工廠幾臺進口設備都是在變頻器和開關之間有開關,還有接觸器。還有一臺變頻器帶5臺電機,工人也都是不按控制開關,直接在電機旁邊開關,啥事沒有,就這一臺原來也是一樣的用法。
 
[ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新編輯 ]
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-20 20:45
不能在變頻器輸出端接任何開關和控制。變頻器會對地報警

主站蜘蛛池模板: 黄色免费在线视频| 国产成人99| 国产欧美日韩免费一区二区| 亚洲不卡| 365深夜福利在线观看| 久久精品视频免费| 永久黄色免费网站| 成人综合在线观看| 欧美成人777| 国产免费观看网站黄页| 特级毛片aaaa级毛片免费| 91久久香蕉国产线看| 国产一区二区三区在线免费观看 | 国产99视频精品免视看7| 美女草| 91蜜桃传媒一二三区| 国产精品日韩欧美一区二区| 麻豆国产精品入口免费观看| 肉色网站| 午夜一级大片| 成人网址在线观看| 欧美一级片毛片| 国内自拍网红在线综合| 国产免费播放一区二区三区| 国产精品嫩草影院在线观看免费| 黄色片视频网站| 精品国产第一页| 99久久www免费| 丁香婷婷综合五月综合色啪| 国产欧美另类久久久品| 精品久久久久国产免费| 麻豆视频在线| 男女无遮挡边做边吃视频免费| 深夜a级毛片免费视频| 亚洲高清专区| 亚洲精品欧洲一区二区三区| 亚洲最大色视频| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 在线香蕉| 亚洲欧美日韩国产综合| 亚洲性69影院在线观看|