各位同行:
        大家用A/D模塊測量模擬信號時,如果所測的數據與實際值有誤差時,是如何來進行程序校正的。
舉個例子,有一壓力傳感器,量程為0~200N,對應模擬量0~10V,對應A/D模塊數字量0~6000。現在使用一50N標準砝碼來檢查其測量精度,理論上A/D模塊得到數字量應該是1500,可是現在出現了偏差,在1500上下時,如何來調整。請各位前輩指教,謝謝!
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-04-03
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 09:20
看是不是模塊的零點不是很準的原因呢?如果是就通過PLC統一加減校準;

如果是干擾就做好防干擾了;

如果是模塊本身精度不高,比如輸出電阻不是足夠大等原因造成的就沒辦法了。
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com

主站蜘蛛池模板: 青木玲中文字幕一区二区| 国产一区二区三区四| 精品国产品国语在线不卡丶| 黄视频免费观看| 操操操综合| 国产黄色自拍| 全午夜免费一级毛片| 中文字幕 亚洲精品| 日美一级毛片| 日本r级在线中文在线播放| 日韩成人性视频| 天天看片网站| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 色综合久久天天综合绕观看| aaaaaa级特色特黄的毛片| 亚洲精品第一区二区在线| 999伊人| 久久综合一本| 国产精品美女www爽爽爽视频| 黄色片中国| 国产1区二区| 老司机观看精品一区二区| v视界影院视频一区二区三区| 国产免费久久精品99re丫y| 国产激情视频在线播放| 男女爱爱免费| 日本高清免费一本视频在线观看| 一本到不卡| 久久久久久免费观看| 婷婷国产| 亚洲欧美国产精品久久久| 久久久精品在线观看| 嘿嘿嘿视频在线观看| 国产成人在线视频免费观看| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 国产精品二区高清在线| 亚洲性图| 日本一级免费| 综合激情婷婷| 国产精品亚洲国产| 国产乱辈通伦影片在线播放|