樓主  發表于: 2013-12-11 19:40
今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-07-26
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 09:42
非要一這樣用選11kw的變頻

主站蜘蛛池模板: 国产大尺度吃奶无遮无挡| 欧美全免费aaaaaa特黄在线| 黄网站免费观看| 麻豆自拍| 91国内视频| 99久久国产免费福利| 国产艹逼| 丁香天堂| a级成人毛片久久| 99久久精品国产综合一区| 国产成人久久精品二区三区| 国产一精品一aⅴ一免费| 国产综合欧美| 国产三级精品在线| 国产最新精品视频| 精品视频vs精品视频| 狠狠色图片| 国产乱码一区二区三区四川人 | 一级片黄色的| 一级做a爰片性色毛片新版的| 久久伊人热| 一级毛片中文字幕| 99久久伊人一区二区yy5o99| 97国产在线播放| 又亲又揉摸下面视频免费看| 亚洲综合图库| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 亚洲国产成人私人影院| 日韩在线不卡一区在线观看| 日本老熟妇毛茸茸| 免费精品精品国产欧美在线| 久久久久国产免费| 国产免费福利视频一区二区| 国产99福利视频在线| 12306播播影视播播影院午夜| 韩国免费毛片在线看| 特黄特色网站| 国产视频1区| 欧美精品一二三区| 色偷偷亚洲第一成人综合网址| 成人久久久久|