各位同仁,你們好,最近我用一臺CPU224XP通過模擬量來控制變頻器的速度,同時接收變頻器的模擬量輸出信號,都是電壓,大小為0-10V。速度的設置和顯示都通過觸摸屏。接下來的問題是:PLC模擬量輸出能根據觸摸屏的設置速度準確控制變頻器。然而速度顯示卻是有相差。
我看了一下PLC的監示,發現用萬用表測得PLC輸出5V時,數字量為16000,這沒問題,可是輸入端測得也為5V的時候,PLC的AIW0數字量卻只有14000多一點,相差較遠。變頻器與PLC同柜安裝,兩者信號線只有40CM,但不是屏蔽線。變頻器與PLC都進行了接地。
請問同仁,這種顯示不準確的情況,我該怎樣來修正。

主站蜘蛛池模板: 伊人88| 久久丝袜美腿| xxxx性xx另类| 午夜一级影院| 妇女毛片| 国产99视频精品免视看7| 绝对真实偷拍盗摄高清在线视频| 国产精品dvd| 久久久久久午夜精品| 亚洲第一区视频在线观看| a级aaaaaaaa毛片| 日本美女a级片| 亚洲一区二区免费| 色cccwww在线播放| 欧美一区二区三区在线视频| 国产美女精品在线| 狠狠亚洲婷婷综合色香五| 精品视频在线免费| 国产精彩视频在线| 国拍在线精品视频免费观看| 色天天影视| 亚洲精品福利| 亚洲日韩色综合视频| 96精品| wwxx全免费视频| 久久久久久国产a免费观看黄色大片| 中文字幕久久网| 亚洲一区免费视频| 亚洲精品中文字幕无乱码| 全黄一级裸片视频在线观看| 欧美一级毛片无遮| 欧美性色xxxxxbbbbb| 国产一级片网址| 国产在线一二三区| 国产乱人视频免费播放| 国产精品嫩草影院99av视频| 黄色一级视频欧美| 黄色大片网站在线观看| 麻豆国产96在线 | 日韩| 精品黄色片| 嘛豆传媒的短视频动漫|