諸位老師你們好,在一大功率電機保護電路中,通常有兩個互感器測量兩相主電路的電流配合熱繼電器和電流表進行過載保護。那么這兩個互感器應該串聯后再與熱繼電器.電流表連接呢,還是并聯后再與熱繼電器.電流表連接呢?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 23:54
電流互感器只是測量電路中經過的電流,按照電流互感器的參數安裝相應的電流表供讀數。如果要把電流互感器也接入二次回路的話。那就的用電流互感器配有輸出接口的電流表或電流繼電器才可以實現。

主站蜘蛛池模板: 日韩一区精品| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 亚洲综合色区图片区| 日本特黄一级| 成人国产精品免费软件| 国产区久久| 香蕉视频网址| 91精品国产91久久久久久| 国产综合免费视频| 欧美日韩亚洲二区在线| 亚洲码一区二区三区| a一级毛片| 大学生a级毛片免费观看| 中文字幕 日韩在线| 成人网址在线观看| 免费黄色欧美视频| 欧美黄色大片视频| 国产成人免费在线观看| 狠狠操在线视频| 嗯啊在线观看免费影院| 大伊人青草狠狠久久| 国产永久免费高清动作片www| 欧美亚洲国产另类在线观看| 亚洲国产精品久久综合| 在线婷婷| 91免费网| xvideos亚洲| 一级黄色片网| 久久er精品视频| 久久福利一区二区三区| 日韩在线免费| 日韩一级影院| 日韩视频免费看| 中国wwwxxx| 中文字幕视频在线播放| 亚洲一区二区三区免费看| 亚洲美洲国产日产| 亚洲高清毛片| 亚洲欧美色图| 亚洲欧美在线制服丝袜国产| 成人va|