請問用三菱的FX2N PLC怎么實現行程的控制?  我形成傳感器用的是編碼器,大家也知道編碼器是通過y0 y1的高速計數來使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如說我在觸摸屏里寫入1000,意思是說讓他向前移動1米及準確的停下來, 他怎么感知到呢? 我這邊的位移驅動器用的是變頻器驅動一臺電機。網知道的高手告訴一下,謝謝!
basicplc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看basicplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-04 00:52
用高速計數器計算脈沖個數(AB相),普通變頻器用不需脈沖輸出。通過程序計算(比如連接編碼器的行走輪周長、機械減速比)轉換成你需要的精度單位(比如是米和更高精度單位)來計算設備的當前位置,設一個點為零點,界面設定距離為1000是,控制設備(變頻器)正走(轉),通過編碼器計算的距離不斷增加,當前位置>=1000是,控制設備(變頻器)停止。為了停車準確提高單位精度和設定好變頻器停車參數。

主站蜘蛛池模板: 99re7在线精品免费视频| 亚洲欧美综合网站| 毛片大全在线观看| 欧美日本在线播放| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 欧美午夜精品一区二区三区| 97在线国产视频| 日本aaaa精品免费视频| 亚洲在线看片| 伊人看片| 欧美一级一片| 国产免费91| 国产福利视频一区美女| 久久香蕉精品成人| 深夜福利1000| 一级免费黄色大片| 中国内地毛片免费高清| 成人在线精品| 免费毛片软件| 欧美禁片在线观看免费| 国产在线观看一区| 国产精品亚洲精品日韩己满十八小| 国产午夜精品不卡视频| 乱淫的女高中h| 日本一级α片| 99久久久久国产| 午夜tv影院| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av| 国产精品 日韩| 神马午夜dy888| 黄色a级片在线观看| 清纯唯美亚洲综合一区| 操日本人| 精品在线免费视频| 99久久国产免费福利| 大插香蕉| 俺来也久久| 高清免费国产在线观看| 久久综合狠狠综合久久综合88| 亚洲一区二区三区欧美|