我用的是三菱FX3U-128MT,臺達人機。知道怎么建立報警表,但是報警設置里讀取地址不能用X,Y,M,S  只能用D,T,C

如果我PLC檢測到電機過載,信號為X01,那么怎么把這個信號告訴人機,在歷史報警表里顯示對應的報警內容呢?

如果我有好幾個報警信號,例如X01到X07,又怎么讓人機顯示對應的報警內容呢?

希望懂的人說一下,拜托了。

還有,我想建立一個按鈕,用來清除所有歷史報警內容,應該怎么做呢?
我是菜鳥。
dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-24 17:18
可以引用臺達人機里面的內部位;
比如PLC的輸入端X5導通,就讓內部點為1,觸發報警
你可以讓PLC外部的點直接跟人機內部點建立好鏈接即可。
一般是選用連續的內部點
【人機內部位點為16的倍數。比如$0.0,$0.1,$0.2,一直到$0.15,從$1.0開始也是如此】
樓主留言:
先謝謝分享。能不能舉一個簡單的例子呢?不知道怎么用$。

主站蜘蛛池模板: 伊人啪啪网| 日本欧美黄色| 九九视频只有精品| 中国一级淫片bbb| 久久国产一级毛片一区二区| 亚洲国产成人久久三区| 青青草99热这里都是精品| 国产制服丝袜在线| 高清视频 一区二区三区四区| 国产交换精品一区二区三区| 久久久久嫩草影院精品| 忘忧草综合久久综合88亚洲| 日本不卡视频一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区五区| 免费看黄视频| 欧美精品一区二区在线观看| 国产免费一级高清淫日本片| 美女污污视频在线观看| 操亚洲美女| 99精品一区二区三区| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴| 久久性| 欧美亚洲色图视频| 亚欧毛片| 一级特级欧美午夜片免费观看| 日韩第1页| 老妇女五级毛片| 在线观看日韩视频| 成人性生交大片免费看午夜a| 免费看毛片软件| 欧美大黄| 欧美一区高清| 欧美性v视频播放| 欧美激情大尺度做爰叫床声| 国产大片喷水在线在线视频| 国产男女视频在线观看| 国产情侣自拍在线| 国产婷婷色一区二区三区| 国产精品第| 国产第一页在线播放| 国产精品日韩欧美在线|