請教各位:我是西門子PLC的一個初學者,以前一直用三菱的PLC,在編梯形圖的時候沒有遇到以下情況。西門子的一些命令,如RS觸發器,前面必須要連到左母線上去,連接一些觸點或者輔助繼電器都不行,請見下圖。


提示以下錯誤:


有人提示說在錯誤網絡的RS指令后加一個輸出線圈,但是RS指令本身帶有一個輸出位,而且我要的就是這個輸出位的功能。



對于這個問題,好像三菱的PLC編程的時候沒有出現過。已經困擾幾天了,現在編程的時候總怕后面編程又出現類似的問題。
以下是我的三個問題,還請各位有經驗的工程師多多指教

1、這個錯誤是什么原因造成的?
2、西門子還有其他指令有這類問題嗎?
3、以后編程的時候如何避免類似問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(vermeerlee) 好貼好貼!
    wxk8000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 864 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2009-01-04
    最后登錄: 2022-11-02
    查看wxk8000的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-02-19 09:58
    下面分享一下西門子官網技術論壇的工程師總結,如下:
    凡是指令盒左邊有引腳的,引腳之間不能有任何聯系。唯一的聯系是母線。但不能直接接母線。
    任何指令都通用。

    請各位群友完善和補充。
    wxk8000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 864 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2009-01-04
    最后登錄: 2022-11-02
    查看wxk8000的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-02-19 11:52
    繼續請教:
    在使用指令盒指令的時候,我看到有些書上的例子,在指令盒只有一個輸入引腳,且引腳條件相同的情況下,是可以將多個指令盒放在同一個網絡里面,可以減少網絡數,簡化程序。如下圖所示:



    但是RS觸發器指令盒有兩個輸入引腳,如果RS/SR觸發器指令的引腳條件相同時,能否將多個RS觸發器指令盒也寫在一個網里面呢?還是說類似于RS觸發器指令有兩個以上輸入引腳是,也必須要另外新建網絡。如下圖所示:



    在上圖中,當將兩個RS觸發器放在一個網絡里面,提示錯誤,網絡6“能流方向逆轉”如下圖所示,但是兩個觸發器各自引腳的條件一樣。能否也像單引腳的指令盒一樣放在一個網絡里面?



    主站蜘蛛池模板: 莫菁在线| 国产精品一区二区手机在线观看| 中文字幕婷婷| 亚洲精品国产第七页在线| 欧美综合一区| 成人性a激情免费视频| 日本韩国中文字幕| 亚洲香蕉久久综合网| 久久99精品综合国产首页| 黄色永久网站| 免费网站看v片在线观看| 日韩中文字幕在线观看| 亚洲午夜视频在线观看| 国产在线麻豆精品| 国产精品极品美女免费观看| 色片免费观看| condom色疯狂做受xxxx| 久久亚洲国产高清| 美女毛片大全| 成人综合在线视频免费观看| 九九视频免费在线观看| 久久影视一区| 国产精品视频色拍拍| 亚洲这里只有精品| 亚洲精品久久久久久久网站| 成人国产精品久久久免费| 国产一区91| 久久 精品 一区二区| 久久手机免费视频| 国产精品大片| 日本人一级毛片免费完整视频| 久久中文字幕综合婷婷| 欧美综合亚洲图片综合区| 啪一啪日一日| 亚洲综合激情另类图片专区| 521香蕉在线观看视频| 99久久免费国产精品| 免费一级毛片在播放视频| 三级黄色a| 国产福利在线观看精品| 色视频免费观看高清完整|