     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 08:43
加個電容就能得到實際電壓值了

主站蜘蛛池模板: 日本一级特黄特色大片免费视频 | 欧洲成人在线视频 | 午夜特级毛片 | 国产精品美女视频 | 欧美三级伦理 | 在线播放亚洲美女视频网站 | 东京不太热视频高清在线 | 国产精品伊人 | 女人牲交一级毛片 | 国产精品不卡 | 国产免费黄色网址 | 亚洲热综合 | 色妇色综合久久夜夜 | 国产精品女人在线观看 | 成年性羞羞视频免费观看无限 | 国产成人综合在线观看网站 | 日韩国产精品99久久久久久 | 国产a v高清一区二区三区 | 麻豆网址在线观看 | 免费高清性色生活片 | 国产精品一区在线观看 | 亚洲美女aⅴ久久久91 | 黄色亚洲毛片 | 日本一区二区三区精品视频 | 又粗又硬的aaaaaaa毛片 | 日韩另类| 毛片网站大全 | 国产精品黄页网站在线播放免费 | 日批日韩在线观看 | 在线精品视频成人网 | 高清一区高清二区视频 | 黄色一级片在线播放 | 亚洲精品视频区 | 欧美三级免费网站 | 麻豆国产成人精品午夜视频 | 站长工具亚洲 | 亚洲免费影视 | 爱爱www在线观看视频高清 | 色综合久久久久综合99 | 中文字幕日韩精品在线 | 免费观看爱爱视频 |