樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-07-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 10:37
最好用指針多萬用表測。
一般數字式和指針式(機械表)二種萬用表都要準備的。
活到老學到老:還有 8  分沒學到

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩激情在线观看| 嫩草视频网站| 一区二区三区视频免费观看| 亚洲一区在线视频观看| 欧美一区精品| 国产成人拍精品视频网| 黄 色 成 年人在线| 成年做羞羞免费观看视频网站| 欧美精品在线免费| 亚洲国产精品成人综合久久久| xvideos国产在线视频| 日日麻批免费视频播放| 亚洲a级| 成人理伦片| 免费黄色网址在线播放| 国产日韩成人| 国产啪精品视频网给免丝袜| 啪网址| 91高清免费视频| 国产视频网站在线| 久久91亚洲人成电影网站| 欧美在线成人免费国产| 亚洲第一二三四区| 在线观看精品国内福利视频| 一级黄色片在线看| 久热香蕉视频| 日韩永久免费视频| 打床炮视频在线观看免费| 在线观看黄网视频免费播放| 来个黄色网址| 青青青青爽极品在线视频| 国产99久9在线视频| 国产午夜免费视频| 国产成人禁片免费观看| 国产超级碰碰在线公开视频| 性视频免费视频大全| 美国一级特黄| 香蕉精品在线| 国模午夜写真福利视频在线 | 一级做a爰片久久毛片16| 天天操夜夜逼|