     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 06:40
一分錢一分貨,數字表換一個看一下,測量這個用指針式的效果比較好

主站蜘蛛池模板: 99精品一区二区三区| 国产理论最新国产精品视频| 麻豆传媒在线网站| 亚洲人在线| 一区二区三区在线观看视频| 曰批免费视频播放在线看片二| 好吊妞gao988在线播放| 国产日产亚洲系列首页| 香港毛片免费观看| 12306播播影视播播影院午夜| 九九视频只有精品| 日韩久久中文字幕| 亚洲小视频| 91精品一区二区三区在线观看 | 99色亚洲| 精品国产免费第一区二区| 日本欧美韩国专区| 亚洲国产第一区二区香蕉| 91福利免费体验区观看区| 久久中文字幕不卡一二区| 中文字幕一区在线观看| 西西人体午夜视频| 色多多视频成人影院| 欧美一区二区三区视频在线观看| 国产成年女一区二区三区| 国产精品网站在线进入 | 青青青国产依人在线视频97| 亚洲一区免费观看| 91摄影师与白嫩模特观看| 一级毛片真人不卡免费播| 久草福利社| 日本一级毛片视频| 日韩一级欧美一级在线观看| 午夜男男xx00视频免费| 亚洲呦呦| 亚洲色在线视频| 亚洲五月花| 亚洲三级在线播放| 在线免费观看污片| 西川结衣在线精品视频| 成人欧美一区二区三区视频xxx |