一個廠家給做了套煤氣發生爐,他用的儀表是XMTD-808。壓了變送器是AOB-131。儀表接線很有意識。1號和2號端子接220v交流電。9號10號端子給變頻器,用于控制電機轉速。11號和13號端子直接接的是壓力變送器。而且這種接法可以正常工作。儀表設定值可以任意設,測量值和設定值比較,電機會實現相應的動作來趨向于設定值。這到底是怎么回事,百思不得其解。(正常的接線壓力變送器不得需要一個24v電源嗎?而且給儀表的應該是一個4-20毫安的電流信號,應該接儀表的11和14號端子。給變頻器的應該同樣是模擬量,應該從6和7兩個端子出線)
[ 此帖被小小草在2014-03-27 20:44重新編輯 ]
大空間
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 357 點
下載積分: 2730 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2025-05-07
查看大空間的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 21:23
我這里的是908的儀表,變送器,儀表和變頻的接線也跟你說的一樣,沒什么問題啊。我量過那壓力變送器的電壓,確實是24V的,但接上儀表,正常使用啊
只是不懂這儀表的工作方式,但想來大概也就是把輸入和輸出在儀表內部處理完成而已

主站蜘蛛池模板: 午夜视频黄色 | 国产乱码精品一区二区三区中 | 色婷婷综合久久久 | 亚洲欧洲日韩天堂无吗 | 91福利免费体验区观看区 | 国产成人禁片在线观看 | 亚洲精品一区专区 | 国产一区二区三区在线影院 | 久久日本精品国产精品白 | 国产亚洲精品成人婷婷久久小说 | 在线国产一区 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 拍拍拍美女黄色1000视频 | 亚洲制服丝袜第一页 | 欧美日本国产 | 国产免费一级在线观看 | 欧美高清在线精品一区 | 黄色三级日本三级 | 久久观看午夜精品 | 免费黄色在线视频 | 国产一级特黄aa大片免费 | 一级做a爰视频免费观看2019 | 一级做a爱过程免费视频时看 | 狠狠ri| 91tm视频| 亚洲涩涩涩 | japanesefree夫妇互换 | 黄色网址日本 | 免费视频不卡一区二区三区 | 特级欧美视频aaaaaa | 亚洲免费精品视频 | 成人蜜桃网| 亚洲国产成人久久综合一 | 49pao强力免费打造在线高清 | japanese亚洲人妖 | 国产成+人欧美+综合在线观看 | 国产视频一区二区在线观看 | 免费观看国产视频 | 一区在线看 | jk足控福利国产在线播放 | 成人两性高清图片视频 |