        用FX1N  MT型的PLC發脈沖控制一臺伺服,伺服帶減速機再連接到絲杠,絲杠帶動工作臺,現在我做好原點位置,要運動到多個工位,到達每個工位的位置所需的脈沖數,我可不可以先讓伺服回原點,停在原點位置,同時清零D8140至D8143的值,然后用PLSR發脈沖,發脈沖頻率很低,用一點動按鈕執行這指令,讓伺服電機慢慢移動到我需要的工位,停止點動發脈沖命令,這是查看D8140和D8141的值,就能知道從原點到這工作需要發多少脈沖了?就不需要計算什么電子齒輪比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,減速機的減速比是多少,絲杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脈沖數了,知道了這個脈沖數,再編程的時候用絕對定位指令DRVA,所發的脈沖數就是我剛才手動的方式獲得,各位大大們,這樣做可不可以?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 20:49
可以,但停止點動發脈沖命令,手動會因為你反應時間等操作會導致有點位置誤差,如果要求不高可以的。

主站蜘蛛池模板: 色婷婷5月精品久久久久| 黑人解禁hd在线观看| 麻豆国产视频| 日韩 欧美 亚洲 国产| 亚洲国产精品综合福利专区| 伊人色综合久久天天网蜜月| 91福利在线视频| α毛片| 一级色| 一区二区三区在线 | 欧| 一级爱片| 一级一级毛片看看| 一区二区三区国产精品| 一级片日韩| redtube日本| 96色视频| 在线播放另类| 亚洲欧美另类视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看 | 国内国语一级毛片在线视频| 国产小视频在线观看| 国产成人yy免费视频| 国产在线拍国产拍拍偷 | 精品视频在线播放| 131美女爽爽爽爱做视频| 精品国内视频| 黄毛片免费| 视频一区二区在线观看| 国产精品久久久久久久hd| 国产线路 中文字幕| 国产在线自在拍91精品黑人| 国产一级免费| 欧美一级毛片黄| 色视频在线免费观看| 在线看片成人| 中美日韩在线网免费毛片视频| 午夜男男xx00视频免费| 日本一级特黄高清ab片| 久久午夜精品| 91精品啪在线看国产网站| 亚洲色图在线视频|