公司一臺臺灣設備,CPU為三菱A172SHCPUN,故障現象如下:
上電后CPU的run指示燈亮幾秒滅幾秒這樣交替,但頻率不高。通訊模塊A1SJ71UC24-R4的指示燈如下:run不亮、SD不亮、RD閃爍、CPU不亮、MD常亮、與上位機無法通訊。
檢查:上位機與通訊模塊之間通訊線檢查無斷線、CPU電池電壓不足1V。

問題:
1.A系列CPU電池電壓低會不會使PLC程序丟失?
2.CUP運行指示燈run亮滅交替,但亮與滅的時間都在五六秒左右,這種狀態是不是能說明程序丟失呢?
3.如果程序丟失,那么灌程序需要給CPU就行了吧?運動模塊什么的是不是不用電池存儲程序呢?

買的數據線還沒有到,無法看程序報警代碼。請高手幫忙分析下是不是程序丟失造成的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8310 個
工控威望: 10444 點
下載積分: 21251 分
在線時間: 3118(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-17
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 17:52
電池電壓低,停電后造成程序丟失。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩欧美一区二区 | 香蕉频蕉| 久久久91精品国产一区二区三区| 黄色短片免费看| 六月婷婷在线视频| 亚洲欧美另类精品久久久| 亚洲一二三四| 乱子伦xxxxvideos| 国产一级特黄aa大片爽爽| 亚洲国产综合网| 一级特黄录像免费播放冫| 免费网站在线观看国产v片| 婷婷色中文网| 国产成人精品2021欧美日韩| 亚洲精品视频久久久| 色屁屁www欧美激情在线观看| 韩国日本一级片| 福利视频在线观看免费版| 亚洲高清一区二区三区| 日韩一级淫片| 亚洲你懂的| 成人看片在线观看| 青青操在线免费观看| 国产成a人亚洲精v品久久网| 一区二区欧美视频| 一级做a爰片性色毛片刺激| 全免费a级毛片免费看| 性生免费视频| 黄色片中文字幕| 99人中文字幕亚洲区| 95视频在线观看免费| 亚洲国产一区二区三区综合片| 国产成人高清亚洲一区91| 成人污污| 国产国语毛片| 国产精品日韩一区二区三区| 午夜性刺激在线观看视频| 久久99国产精一区二区三区| 成人性欧美丨区二区三区| 国产高清久久| 婷婷综合缴情亚洲狠狠图片|