西門子 S7-200    CPU226    每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解
注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3305 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-09-05
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 17:15
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。
還有可能就是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3305 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-09-05
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-10 17:29
一個簡單的判斷方法:下回它再跳的時候,你把PLC輸出點上控制正轉接觸器的線斷開,還跳的話就去查外圍的線;不跳的就是PLC內部的問題。

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区欧美精品| 色婷婷激婷婷深爱五月老司机| 嫩操影院| 国产亚洲欧美另类一区二区三区 | 天堂婷婷| 综综综综合网| 一级黄色片一| 日本特黄特色aaa大片免费欧| 在线观看免费情网站大全| 欧美精品无需播放器在线观看| 国产精品中文字幕在线| 韩日在线| 爱草免费视频| 国产三级精品三级| 久久这里只有精品99| 五月婷婷国产| 亚洲免费人成在线视频观看| a一级特黄日本大片 s色| 久色tv| 日韩国产欧美在线观看| 亚洲精品区一区二区三区四| 免费大片黄在线观看日本| 国产一区二区三区不卡免费观看| 国产精品日韩高清在线蜜芽| 黄色成年网站| 婷婷色青基地| 91孕妇精品一区二区三区| 国产精品成人一区二区1| 嘿嘿视频在线观看| 久久视频国产| 欧美 magnet| 欧美亚洲国产另类| 热99re久久精品精品免费| 亚洲艹| 亚欧成人中文字幕一区| 亚洲情se| 亚洲最新色图| 亚洲欧美另类在线视频| 亚洲啪啪网| 亚洲欧洲网站| 亚洲国产剧情在线精品视|