伺服驅動器z相脈沖是伺服電機轉一圈一個脈沖,用這個脈沖來做定位。 但是z相脈沖是5v的,而plc 的x端口是24v的,能直接和三菱plc的x端口接嗎。   ​用3u的plc帶原點收索dszr指令中要接收伺服驅動器z相脈沖,z相脈沖是5v的,怎么用啊
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1914 點
下載積分: 10741 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-07-11
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 23:42
伺服驅動器一般都會有24V的Z相信號輸出的呀  樓主用的是什么型號的伺服?
要求不高的地方回原點可以不要Z相信號(計數方式)

主站蜘蛛池模板: 丰满多水的寡妇毛片免费看| 中文字幕日韩哦哦哦| 成人手机看片| 国产一级a毛片| 国模无水印一区二区三区| 91大学生视频| 日本免费二区三区久久| 成人国产片| 欧美人与善交大片| 国产在线观看91精品2022| 爱爱爱爱的视频在线观看| 成人免费xxxxx在线视频| 精品亚洲永久免费精品| 日韩不卡一区二区| 亚洲视频五区| 99国产精品一区二区| 女人被免费网站视频在线| 毛片软件| 成人午夜毛片| 欧美日韩一区二区在线视频| 国产成人精品亚洲一区| 香蕉影视在线观看| 韩国三级一线观看久| chinese国产hdfree中文| 国产丝袜啪啪| 九九在线免费视频| 久久香蕉精品成人| 欧美不卡一区二区三区| 五月综合视频| 久久久久国产一级毛片高清片| 分享一个无毒不卡免费国产| 成人深夜网站| 色婷婷基地| 男女在线观看啪网站| 国产成 人 色综合 亚洲| 国产精品青草久久| 91蝌蚪国产| 99热国产在线观看| yiren22开心综合成人网| 国产精品亚洲第一区焦香| 国产亚洲欧美日韩综合另类|