現有好幾臺電加熱設備用的是三相加熱管,萬用表2M檔測量絕緣電阻值為無窮大,但是一通電外部總電源漏電開關就跳閘。
現在我想請教的是,在不用空氣開關替換總電源漏電開關和加熱管的情況下還有其它方法沒??
現在安監管控嚴!!車間必須配備漏電總開關!現在為這加熱漏電問題己經煩悶!!
還望路過的高人出出注意!!謝謝!!!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 651 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 1861(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-08-29
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-05 07:24
        普通的萬用表內部電池是9V的,由于電壓很低,一般用于測量低壓元件的電阻。測量市電絕緣電阻時,由于工作電壓高,一定要選用500V搖表進行測量,這樣就能測量出那相線路絕緣有問題。另外就是一定要將設備的接地線處理好,保證你的接地電阻符合國標的要求。在保證了線路絕緣正常和接地電阻良好的情況下,漏電開關跳閘的問題就會解決。                                                                     記著我是新疆的自控工程師啊,下面有我的聯系方式。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控

主站蜘蛛池模板: 乱理最新乱理片中文| 久青草国产手机在线观| 国产成人啪精品午夜在线播放| 午夜黄| 国产激情在线观看| 亚洲欧美日韩精品| 免费欧美黄色网址| 国产日韩精品欧美一区喷水| 一级毛片免费毛片毛片| 国产在线一91区免费国产91| 日本肥老太成熟| 老司机深夜影院入口aaaa| 激情97| 伊人激情综合| 求免费黄色网址| 高清色图| 91www在线观看| 成人老司机深夜福利久久| 91精品国产高清91久久久久久| a毛片免费全部播放完整成| 色综合久久亚洲国产日韩| 特黄十八岁大片| 色国产精品| 中国第一毛片| 国产三级在线观看免费| 国产成人午夜性视频影院| 亚洲精品国产乱码在线播| 成人免费视频网站| 国产精品漂亮美女在线观看| 久草资源福利| 人善交zzzxxx另类| 欧洲美女与黑人性大战| 99j久久精品久久久久久| 亚洲天堂婷婷| 亚洲精品无线乱码一区| 国产的一级毛片完整| 免费人成网站在线播放| 日本aaa成人毛片| 国产主播精品| 国产精品秒播无毒不卡| 91久久精品视频|