99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wjh732
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 729 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2025-01-30
查看wjh732的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-23 11:30
三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-26 08:14
引用
引用第7樓king_king2于2014-07-23 19:08發表的  :
樓上猛啊,直接接24v然后查看經隔離后的電路有沒有電壓信號!這個方法貌似是很有用,危在但是麻煩了吧。。。。還不如寫一個簡單的程序,并在電腦監視,然后短接com和X**。要是短接后電腦顯示有輸入,那X點便是好的,否則是壞的。若是好的,可以是磁環的驅動能力不足(可以加上/下拉電阻解決吧),或是線路存在問題!

為什么都用這么麻煩的方法?直接把旁邊亮的跟X12交換接上,是龍是蛇一看就知道了
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-26 08:15
引用
引用第6樓xjynzlp于2014-07-23 18:01發表的  :
  不管在有程序或沒程序的情況下,短接COM和X*,輸入顯示都會亮,除非顯示發光管損壞了,如果發光管是好的,不亮那輸入點一定壞了,判斷的方法也很簡單,你可以用編程軟件監控或者拆開PLC用萬用表檢查,我給你上傳一個原理圖你可以看看。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。

為什么都用這么麻煩的方法?直接把旁邊亮的跟X12交換接上,是龍是蛇一看就知道了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 日韩巨乳在线| 精品久久九九| 公妇乱淫日本免费观看| 久久成人免费网站| 久久久久女人精品毛片九一| 国产a级黄色毛片| 国产免费又色又爽视频| 91专区| 成人免费在线视频观看| 爱爱动态视频免费视频| 欧美日韩国产在线| 三级网址在线观看| 男女晚上日日麻批视频不挡| 黄色永久免费网站| 欧美国产综合视频| h版欧美大片免费观看| 成人自拍视频| 欧美一级特黄乱妇高清视频| 福利一二三区| 欧美vs日韩vs国产在线观看| 亚洲免费一区二区| 日本黄色大片免费观看| 欧美色v| 黄色一级网址| 国产丝袜按摩女技师在线| 亚洲午夜免费| 日韩欧美一区二区三区在线播放| 国产福利视频一区美女| 亚洲综合狠狠| 98香蕉草草视频在线精品看| 亚洲a毛片| 欧美成人性色xxxx视频| 性欲影院| 国产精品玖玖玖影院| aaa国产精品| 亚洲女人国产香蕉久久精品| 国产96精品| 美女黄网页| 国产高清资源| 国产网站在线看| 国产在线小视频|