控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
          注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
               開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
               計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
              
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
              當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
       還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-14 12:21
引用
引用第7樓kyy80于2014-09-11 12:03發表的  :
樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。

學習了!

主站蜘蛛池模板: 免费观看91视频| www视频在线播放| 亚洲精品亚洲九十七页| 久久欧美久久欧美精品| 精品国产一区二区三区在线 | 91真人毛片一级在线播放| 中文字幕在线永久| 国产伦精一区二区三区| 亚洲精品91香蕉综合区| 一级特黄高清完整大片| 中国xxx片| 成人午夜国产福到在线不卡| 欧美爱爱动态| 国产乱人免费视频| 俄罗斯一级毛片aaaa| 久久99国产亚洲精品观看| aaa国产| 亚洲欧美一区二区视频| 国产亚洲高清视频| 狠狠色噜噜综合社区| 精品视频99| 成人999| 国产精品久久久久久久9999| 亚洲精品αv一区二区三区| 91麻豆免费观看| 一级黄色片子| 久久网站免费| 日日噜噜夜夜狠狠视频无| 中文字幕啪啪| 手机在线日韩高清理论片| 欧洲成品大片在线播放| 国产成人爱片免费观看视频| 看真人视频一级毛片| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 国产亚洲三级| 九九热视| 韩国精品一区二区三区四区五区| 久久网免费视频| 香蕉视频在线精品| xxxxxhd69日本护士| 大学生一级一片第一次欧美|