請教一下同行,現在工廠車間生產時地線與工作零線之間有77V 的電壓,有時碰外殼兩個不同的設備之間有觸電感,測量了一下配電間工作零線與各相的電壓是UA=223 UB=227 UC=226,PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,這是為什么?負載有大功率變頻器55KW一臺,直流電動機4臺   37~90KW。請問同行是電源線不好還是,變頻設備太多或者是哪相有接地的情況呢?
cjh8894
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2025-04-08
查看cjh8894的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-19 09:35
感謝樓上的回復:零線電阻過大,可能線徑太小,或者斷線----零線兩組3*120+1*50電力銅芯電纜連接。
                你的供電系統屬于哪種形式-------TN-C系統變壓器中性點接地,車間設備外殼整體連接就近接地。

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区 欧美| 久久精品全国免费观看国产| 久久亚洲欧美| 亚洲一级毛片| 免费观看性欧美特黄| 国产一区系列在线观看| 天天综合亚洲| 中文字幕成人| 一级毛片高清免费播放| 日本高清视频一区二区| 在线观看香蕉视频| 免费欧美黄色片| 国产一级做a爱免费视频| 国产精品福利视频主播真会玩| 九九精品免费| 欧美一区二区亚洲| 亚洲国产午夜精品乱码| 最新欧美精品一区二区三区 | 精品久久久久久国产免费了| 992人人草| 三级黄毛片| 日本一级在线| 日韩伊人网| 午夜精品在线| 亚洲国产精品影院| 成人激情站| 免费一区视频| 国产系列 视频二区| 国产精品嫩草影院在线播放| 黄色的视频在线观看| 激情亚洲视频| 麻豆视频在线免费| 欧美日韩小视频| 日韩小视频网站| 我们不能是朋友未删减版在线看| 亚洲欧美综合乱码精品成人网| 日韩一级欧美一级一级国产| 风间由美理论片在线观看| 亚洲视频在线观看网址| 亚洲精品一区二区三区国产| 成人做爰网站免费看|