開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

主站蜘蛛池模板: 最黄毛片| 国产在视频线精品视频| 6080亚洲精品一区| 中国黄色一级毛片| 免费国产一级| 国产三级不卡| 性生活视频网| 精品成人在线观看| 国产精品永久免费视频观看| 欧美精品一区视频| 亚洲国产精品第一区二区| 午夜一级影院| 成年人黄色大全| 欧美人与动物xx| 国产网址在线| 国产精品高清一区二区| 精品一区二区91| 国产91精品一区二区| 九九久久久久久久爱| 欧美日韩亚洲精品一区二区| 亚洲欧洲国产日产| 91在线精品免费观看| 一级毛片男女做受| 久久婷婷色一区二区三区| 中国xxx片| 亚洲欧美国产高清va在线播放| 你懂的网站在线| 欧美777精品久久久久网| 国产一级内谢a级高清毛片| 国产特级毛片| 国产精品嫩草影院88v| 高清性色生活片97| 黄色一级网站| 黄污视频免费观看| 窝窝午夜色视频国产精品东北| 高清色图| 丁香婷婷亚洲| 丁香婷婷亚洲六月综合色| 国产91成人精品亚洲精品| 观看麻豆影视文化有限公司| 国产精品污|