開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 511 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-07-06
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:47
FX的輸入端是共內部正的,本來就不要接,外部電源的負和內部電源的負共起只是為了好走線,輸入端那個COM的實際就是內部電源的負,應該有三個吧,是相通的,

主站蜘蛛池模板: 高清不卡日本v在线二区| 久久成| 国产精品69白浆在线观看免费| a久久久久一级毛片护士免费| 伊人首页| 国产精品国偷自产在线| 精品综合久久久久久98| 91日本视频| 亚1洲二区三区四区免费| 国产二区精品| 精品视频一区二区观看| 麻豆视频免费在线观看| 最新亚洲精品| 日韩经典第一页| 免费色片| 国产美女一区二区在线观看| 国产成人在线播放| 清草在线视频精品| 91福利视频合集| 日韩日韩日韩日韩日韩| 免费的一级黄色片| 国产a免费视频| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 国产在线精品福利91香蕉| 亚洲高清免费| 一本无线乱码不卡一二三四| 亚洲欧美7777| 欧美一级毛片兔费播放| 俄罗斯一级毛片免费播放| 噜噜噜福利视频在线观看| 国产精彩视频在线观看免费蜜芽| 久久草精品| 婷婷色天使在线视频观看 | 国产精品视频国产永久视频| 精品亚洲一区二区三区| 精品久久亚洲| 热99re国产久热在线| 91中文字幕在线视频| xvideos国产在线视频| 日本免费二区三区久久| 亚洲精品国产精品国自产 |