99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

一木無名四水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 144 點
下載積分: 5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2023-05-11
查看一木無名四水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

主站蜘蛛池模板: 国产爽片在线观看| 玛雅视频网站在线观看免费| 最新国产中文字幕| 国产在线干| 亚洲成人综合网站| 免费大片黄在线观看| 国产精品女同一区二区久久夜| 成人国产精品免费视频| 久久国产精品成人免费| 亚洲免费色图| 91精品综合久久久久m3u8| 日本特黄特色大片免费视频观看| 在线黄| 欧美三级蜜桃2在线观看| 国产视频手机在线| 高h浪诱受肉耽文| 超清波多野结衣精品一区| 久草精彩视频| 青青青国产免费手机视频在线观看| 在线亚洲一区| 9久9久女女免费精品视频在线观看| 天天干成人网| 中文字幕一区二区在线观看| 在线视频 一区二区| 免费日韩视频| 欧美日韩在线观看一区二区| 国产片毛片| 国产精品97| 美国特黄一级片| 黄黄影院| 黑人的逼| 鲁大师视频在线www观看| 国产成人啪精品午夜在线观看| 久久er这里都是精品23| 毛片xxxx| 欧美日韩国产一区二区三区播放| 午夜撸| 婷婷在线视频国产综合| 亚洲精品国产乱码在线播| 亚洲天天综合| 亚洲邪恶|