溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
7樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?

主站蜘蛛池模板: 在线精品国产一区二区| 黄色网址视频免费| 中文字幕5566| 欧美大片在线观看成人| 国产福利视频一区二区微拍视频| 一级艳片| 可以看毛片的网址| 色香欲综合成人免费视频| 国产在线观a免费观看| 嗯~啊~哦~别~别停~啊黑人| 国产亚洲综合一区二区在线| 亚洲4区| 91在线视频观看| 亚洲网址| 国产日韩欧美综合在线| 高清一级做a爱过程免费视频| 国产chinese视频在线观看| 羞羞答答91麻豆网站入口| 日本三人交69oo×xx| 欧美综合色区| 国产欧美日韩在线观看一区二区三区 | 日韩一级欧美一级在线观看| 国产123区在线视频观看| 超级碰碰碰在线观看| 激情亚洲综合网| 亚洲精品久久久久网站| 日本aaaa毛片在线看| 老司机深夜福利在线观看| 欧美精品久久一区二区三区| 精品一区二区日本高清| 国产成人精选免费视频| 国产三级观看久久| 精品综合久久久久久98| 欧美精品区| 日本狠狠干| 99re九精品视频在线视频| 中国黄色片视频| 免费看a级黄色片| 欧美一区二区三区视频在线观看| 国产一及片| 国内自拍tv在线|