99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

yuanbl09
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 139 點
下載積分: 467 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2018-05-03
查看yuanbl09的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 685 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-09-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 685 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-09-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 685 分
    在線時間: 2414(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-09-03
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。

    主站蜘蛛池模板: 久久久在线视频精品免费观看| 国产91精品高清一区二区三区| 亚洲欧美色欧另类欧| 久久成年人视频| 亚洲伦理一区二区| 欧美三级第一页| 国产在线看不卡一区二区| 特级毛片aaaa免费观看| 成人午夜在线观看国产| 精品国产福利| 欧洲久久| 午夜a视频| 夜夜拍夜夜爽夜夜拍拍拍| 一级性黄色| 久久婷婷五色综合夜啪| 中国黄色录像| 在线永久免费观看的毛片| 免费高清特黄a 大片| 国内精品线在线观看| 国产草草| 国产精品400部自产在线观看| 黄色大片在线| 91短视频在线观看免费| 国产a v高清一区二区三区| 国产亚洲欧美一区二区| 久久五月视频| 麻豆视传媒一区二区三区| 青青热久免费精品视频在线观看| 亚洲成人在线观看视频| 亚洲一区综合| 中文字幕亚洲无线码高清| 91综合精品网站久久| a级毛片无码免费真人| 一级a级毛片| 一区国产传媒国产精品| 三级全黄a| 一级视频在线观看免费| 一级一级特黄女人精品毛片视频| 小明看片| 一区视频| 91成人午夜在线精品|