各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 08:36
上電前,X0是0,當你上電后,系統正常解釋梯形程序的時候,因為你用的是NC,沒有錯吧。那么,NC就會告訴X0需要導通,那么X0將會產生一個從0到1躍變,他的導通是有原因的。我覺得你這里也許可以改成下降沿,但是我不知道你的實際應用,所以不清楚下降沿是否可用。這個現象,就像用51單片機設計一個電路,51上電的時候,端口有一個置1的內部操作,有一些三極管拖繼電器的電路,繼電器會上電的時候誤動一下,所以好多人就用PNP的三要管,或者加非門后再進三極管的原因就是由來于此。
山河今仍在,壯志在何方?

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久动漫剧情 | a级特黄毛片| 吊操视频| 国产成人黄网在线免| 黑人性视频| 国产亚洲高清不卡在线观看| 视频二区 调教中字 知名国产| pr社萌汁福利视频在线观看| 中文字幕专区在线亚洲| 色视频在线观看在线播放| 国产成人精品一区二区免费视频| 麻豆福利影院| 国产精品久久免费观看| 麻豆精品在线播放| 亚洲人在线视频| 一级aa免费视频毛片| 日韩一级在线观看| 亚洲欧美一区二区视频| 免费看一级欧美毛片| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 特黄毛片| 精品国产香蕉伊思人在线又爽又黄 | 亚欧成人一区二区| a级毛片在线免费看| 天堂黄网| 中文在线日韩| 在线网站你懂| 全黄a免费一级毛片人人爱| 欧美日韩高清一本大道免费| 国产伦精品一区二区三区无广告| 看一级特黄a大片国产| 黄色日本视频| 91视频www| 国产91精品新入口| 国产婷婷丁香久久综合| 九九99在线视频| 久久亚洲国产精品| 麻豆三级视频| 欧美视频在线观看网站| 日本欧美成| 日韩精品1区|