例如 正限位設定  大于多少脈沖就停止正轉
          負限位設定  小于多少脈沖就停止正轉
     原點自己調好位置之后,關機重啟,那么D8340即等于0
         最后在設定每次上電時,把上一次的位置脈沖D 8340傳給這次的D8340.  這樣是不是就不需要開關了啊
  
因為空間太小,不好裝開關。PLC 是FX3U,大家有什么好的建議嗎?總感覺用軟元件控制不太安全。謝謝大家給點意見
梁元寶
積極參與,努力學習.互相幫助,共同進步.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 242 點
下載積分: 847 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2025-06-17
查看梁元寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 09:43
這樣會伺服的位置會越來越不準的,有了開關就可以通過找原點消除位置誤差的。
裝不了開關那就只有撞死擋來確定位置;在開機的找原點時候先確定伺服當前的位置,再確定找原點時伺服運行方向,然后伺服走到死擋位置再按一定的脈沖量來尋找原點(伺服驅動自帶的尋遠點功能,它可以設定伺服撞到死擋后電流會增大,然后反方向按一定脈沖運行至原點)。我曾經就是這樣做的,位置比用軟元件準多了。伺服上的機械開關是不能少,伺服的位置還是需要機械上結構來保證的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(嘿嘿不黑哦) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲一级片在线观看| 久久99精品久久久久久| 国产一区二区三区视频在线观看| 久久青草免费97线频观| 成人a视频在线观看| 国产97在线看| 国产精品日韩欧美在线| 蜜桃视频一区| 国产精品久久久久久五月尺| 欧美喷水| 人成精品| 日韩在线成人| 亚洲黄色片在线观看| 免费观看一级黄色片| 国产亚洲网站| 国产精品午夜高清在线观看| 黄视频在线免费看| 欧美黑人c黑人做人爱视频| 野外啪啪抽搐一进一出| 一级片免费| 久久精品免费播放| 中文字幕国产一区| 免费看黄资源大全高清| 国产又黄又爽又色视频影视网免费| 看真人一一级毛片| 国产美女免费网站| 久久麻豆亚洲精品| 欧亚精品一区二区三区| 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 久草视频在线看| 中国一级特黄的片子免费| 在线视频自拍| 伊人99| 国产网红在线观看| 性感视频网站| 草在线视频| 哪里可以看黄色播放免费| 黄色大片影院视频免费| 麻豆福利影院| 黄色免费观看视频网站| 偷拍清纯高清视频在线|