現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
liuhong
自學的路上無比辛酸!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 132 點
下載積分: 3323 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-01-23
最后登錄: 2022-06-28
查看liuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-14 21:48
如果設備上每一臺都裝了漏電開關的話那就不要在進線總電源裝了,因為伺服,變頻,開關電源等都是一些電子元件,并且線路太多總存在一個泄漏電流,要是總開關它開心就不跳閘,不開心就跳,那就一個廠就不用生產了。不過裝不裝漏電開關個人覺得不太重要,但是對機臺的空氣開關電流選擇好。接地線不能過小,一定要可靠接地!

主站蜘蛛池模板: 国产精品嫩草影院在线| 国产亚洲视频网站| 国产精品综合| 午夜剧场刺激性爽免费视频| 一级片 720p| 中文字幕日本不卡一二三区| 免费永久国产在线视频| 国产日韩欧美精品一区二区三区| 黄色成年人| 成人国内精品久久久久影| 久久免费精品视频在线观看| 手机看片在线播放| 亚洲日韩中文字幕一区| 一级女性全黄生活片免费| 日本一级毛片在线看| 亚洲欧美视频一区二区三区| 男人你懂的网站| 欧美色图一区| 国产区视频在线| 国产精品1页| 香蕉tv亚洲专区在线观看| 超黄视频网站| 1024 cc香蕉在线观看看中文| 国产精品免费综合一区视频| 久久性| 欧美日韩色综合网站| 天天噜噜揉揉狠狠夜夜| 亚洲欧洲日产国码二区在线| 1024国产基地| 999精品| 999精品| 91精品福利在线观看| 一级特级全黄| 黄色一级大片| 伊人蕉久中文字幕无码专区| xxx免费xx| 一级特黄特交牲大片| 久久青青草原精品影院| 不卡一区二区在线观看| 日韩黑寡妇一级毛片国语对白| 毛片中文字幕|