現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-09
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 12:02
三相四線無功電度表
我不知道你這個電機裝無功表做什么?
3×1.5(6A)    這種表一般都是接負感器的表,直接式的電能表和用互感器的電表接線端子都不一樣,樓主不會連這最基本都不知道。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 成人免费激情视频| 亚洲毛片免费视频| 国产黄色在线视频| 999久久狠狠免费精品| 欧美午夜精品| 亚洲碰碰| avav国产| 久久久精品日本一区二区三区| 亚洲视频网址| 农村寡妇特一级毛片| 国产99热久久这里有精品999| 国产精品三级在线播放| 做爰全过程免费的视69频| 国产精品一区在线麻豆| 欧美国产日韩综合| 午夜寻花高颜值极品女神| 1024免费在线观看| 一区二区美女视频| 久优草| 曰曰碰天天碰国产| 亚洲成在线观看| 成人欧美1314www色视频| 免费播放黄色| 欧美黄色a级片| 国产一级大片免费看| 国产高清专区| 国产精品极品美女自在线看免费一区二区| 精品成人一区二区| 91视频最新网站| 国产sss| 国产精品国产色综合色| 国产在线资源站| 久草资源站在线| 久久999精品| 久久99爱爱| 久久99精品久久久久久久野外| 免费国产精成人品| 免费污污网站| 免费精品在线观看| 欧美日本一道道一区二区三| 日韩欧美在线播放|