各位師傅:
  
   大家好, 我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:02重新編輯 ]
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2025-05-02
查看hl1357978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 14:33
如果是用西門子200的自帶向導里的PID調節,4~10mA信號不要轉換,直接在向導里設置反饋值20%的偏移量就行了,這樣反饋值接受的就是4~20mA(程序里值就是6400~32000)

主站蜘蛛池模板: 99精品在线免费| 国产成人精品日本亚洲语音1| 久久久这里只有精品加勒比| 综合激情婷婷| 久青草国产手机在线观| 性潮高免费视频免费看| 国产高清在线精品免费| 美女内部福利视频在线观看| 亚洲精品视频在线看| chinese国产videos国产| 日韩不卡中文字幕| 亚洲首页在线观看| 色999| 看国产一级片| 91高清免费视频| 国产久热美女福利视频| 久久精品亚洲精品国产欧美| 日韩亚洲视频| 亚洲国产午夜精品乱码| 日韩美女人体视频免费播放| 在线看国产| 免费观看欧美性生| 国内激情| 国产在线视欧美亚综合| 91精品国产福利尤物免费 | 日韩毛片欧美一级国产毛片| 成人在线精品| 国产成人精品18| 国产露脸真实作爱视频| 粉嫩jk制服美女啪啪| 激情五月色婷婷色综合| 不卡视频国产| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 五月天婷婷综合| 亚洲欧美日韩另类在线| 久久精品福利视频在线观看| 日韩精品永久免费播放平台| 男女生性毛片免费观看| 国产欧美精品国产国产专区| 91青草视频| 99国产精品欧美久久久久久影院 |