99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9154 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-08-27
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-09 21:47
[attachment=131089]
我根據手冊上製作了連接線
使用NE-20-2MD編碼器
但是連接上以後
控制器跑出AL71.5
量測編碼器只送電源腳位空接
A /A各是5V及0V
但是接到接頭以後
PA PAR為0.6~0.7V
直接量測PA PAR空接時
有電壓4V多跟0V
而PB與 PBR電壓也不足5V

煩請有經驗的先進幫忙

[attachment=131112]
今天把線換掉
譯碼器換掉
伺服控制器換掉
參數調整來調整去
也都是71.5
我發現在監視軸時
馬達有微微移動的現象
由於馬達經由15:1減速機再經由齒輪轉動輸送帶
譯碼器上也有一周40CM的輪子
是否是因為微微移動無法照成譯碼器產生PLUS而警報
另外
將PA及PAR拆掉空接時就不會跳71.5
[ 此帖被小侯在2015-01-10 19:26重新編輯 ]
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-14 17:23
有難度有深度,幫不了你了!

主站蜘蛛池模板: 久久精彩视频| www黄色大片| 免费网站在线观看国产v片| 黄视频免费在线看| 国产欧美精品| 欧美在线网| 亚洲天天综合网| 一级毛片真人不卡免费播| 日韩免费小视频| 在线观看91香蕉国产免费| 国内外精品免费视频| 国产精品自拍在线观看| 精品成人在线观看| 国产精品三级在线| 久久青青成人亚洲精品| 亚洲国产精品成人久久| 91在线公开视频| 久久www免费人成_看| 毛片1级| 欧美特黄aaaaaa| 国产伦理一区二区三区| 黄色在线观看视频免费| 国产成人午夜视频| 精品一区二区在线观看 1080p| 手机看片日韩在线| 亚洲码在线中文在线观看| 99精品国产美女福到在线不卡| 日本一级在线观看| 中文字幕乱码一区三区免费| 在线观看爱爱| 色资源在线| 免费一级在线观看| 这里只有精品国产| 国内自拍视频一区二区三区| 国产成人亚洲综合一区| 国产精品真实对白精彩久久| 泰国午夜理伦三级在线观看| 偷窥自拍有声| 黄色丝袜网站| 黄色片免费的| 黄色片 在线播放|