如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)。考慮用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
        3.熱繼用nr2-93   48-65A;
        4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 16:46
接觸器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。
其他用電器建議選購適用于60Hz的,否則可能對使用壽命有影響。

主站蜘蛛池模板: 一级视频在线观看| 亚洲福利精品| 日本乱人伦片中文字幕三区| 免费一级毛片在播放视频| 国产精品久久久久久久久| 91久久精品| 国产香蕉视频在线播放| 日韩 欧美 亚洲 国产| 最新三级网址| 一级女性黄 色生活片| 日本色图视频| 亚洲~首页~原始| 成人影院欧美大片免费看| 欧美黄色免费网站| 国产成人精品一区二区仙踪林 | 91精品国产91久久久久久最新| 精品一区二区三区影院在线午夜| 久草在线视频播放| 国内视频自拍在线视频| 国模偷拍在线观看免费视频| 成人国产精品免费视频不卡| 久久不卡| 美女被免费网站在线视频九色 | 国产精品亚洲欧美一区麻豆 | a级毛片免费观看在线播放| 日韩在线视精品在亚洲| 亚洲伦理久久| 成人一级毛片| 色婷婷伊人| 免费网站看黄| 欧美+日本+国产+在线观看| 国内外成人在线视频| 国产在线视频一区| 国产欧美日韩成人| 美女一区二区在线观看| 最新国产在线播放| 激情爱爱网站| 最新国产一区二区精品久久| 1000部啪啪勿入十八免费| 99久久综合狠狠综合久久男同| 柠檬福利视频在线观看|